    Hallo,

    ich habe eine Tiefgarage mit geplanter Generalsanierung. Die Stützenfüße weisen Chloridbefall auf und müssen daher auch saniert werden. Der Abtrag soll mit HDW geschehen und vermutlich soweit gehen bis die Bewehrung frei liegt. Vermutlich auf eine Höhe von ca. 50cm.

    Wie bestimme ich die Resttragfähigkeit der Stütze um zusätzliche Abstützungen im Bauzustand nur da einzusetzen wo diese gebraucht werden.

    Meine Idee: Den verbleibenden Betonquerschnitt als unbewehrtes Einzeldruckglied nach DIN EN 12.6.5.2 berechnen und zusätzlich die freiliegende Bewehrung als Kragstütze mit der jeweligen Abtragshöhe.

    Beispiel:
    Stütze Ø90cm : C30/37, 16Ø28mm
    Abtrag 8cm

    nach EC Nrd=5,9MN
    pro Eisen Nrgk~30KN

    macht in Summe 5,9 + 1,35 * 16 *0,03 = 6,55 MN

    Für eure Unterstützung Danke ich im voraus!

    Gruß Roland

  • #2
    AW: Stützensanierung

    Hallo Roland,
    das Ansetzten der Bewehrung halte ich für gewagt.
    Hier müsstest du noch Imperfektionen berücksichtigen und die Belastung aus dem Stützenfußmoment.
    Ich würde nur den Nettoquerschnitt ansetzen...

    gruß
    Boris