Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin Schüler der HTL Pinkafeld für Bautechnik in Österreich.
Im Rahmen unseres Abschlusses müssen wir (Ich und noch ein paar Mitschüler) eine Überdachung des schuleigenen Bauhofs planen, berechnen und errichten.
Geplant haben wir die ganze Sache bereits, nur bei der Berechnung scheitern wir momentan.
Und zwar bei der Aufstellung der Lasten, vorallem der Windlasten.
Diese Werte haben wir bereits nach EC5 errechnet:
Seehöhe 400m
Basisgeschwindigkeit 22,6m/s
Basisgeschwindigkeitsdruck 0,32 kn/m²
Zone III
Böengeschwindigkeitsdruck qb = 0,56 kN/m²
mittlerer Geschwindigkeitsdruck qm = 0,32 kN/m²
cscd = 1,00
c0 = 1,00
Turbulenzintensität = 0,29
Das Hauptproblem liegt eben bei der Aufstellung und anschließenden Berechnung der Lasten, bzw. der Bemessung der Holzquerschnitte.
Ich hoffe ihr könnt uns hier weiterhelfen!
mfg Thomas
PS: Im Anhang befinden sich Grundriss und Ansicht als PDF's.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin Schüler der HTL Pinkafeld für Bautechnik in Österreich.
Im Rahmen unseres Abschlusses müssen wir (Ich und noch ein paar Mitschüler) eine Überdachung des schuleigenen Bauhofs planen, berechnen und errichten.
Geplant haben wir die ganze Sache bereits, nur bei der Berechnung scheitern wir momentan.
Und zwar bei der Aufstellung der Lasten, vorallem der Windlasten.
Diese Werte haben wir bereits nach EC5 errechnet:
Seehöhe 400m
Basisgeschwindigkeit 22,6m/s
Basisgeschwindigkeitsdruck 0,32 kn/m²
Zone III
Böengeschwindigkeitsdruck qb = 0,56 kN/m²
mittlerer Geschwindigkeitsdruck qm = 0,32 kN/m²
cscd = 1,00
c0 = 1,00
Turbulenzintensität = 0,29
Das Hauptproblem liegt eben bei der Aufstellung und anschließenden Berechnung der Lasten, bzw. der Bemessung der Holzquerschnitte.
Ich hoffe ihr könnt uns hier weiterhelfen!
mfg Thomas
PS: Im Anhang befinden sich Grundriss und Ansicht als PDF's.