  • 2-Geschossige Fabrikationshalle in Verbundbauweise

    Hallo,

    meine Stahlhalle hat folgende Abmessungen 25 X 12 x 42.
    Ich habe eine Frage zu meinem Verbundträger. Ich weiß nicht, ob ich den Verbundträger über einer Spannweite von 25 m an den Randstützen des 2-Gelenkrahmen anschließen kann. Da ich glaube, dass die Durchbiegung zu hoch ausfallen würde.
    Anbei habe ich zur Veranschaulichung ein Bild beigefügt.
    Könnte mir da vielleicht einer weiterhelfen?

    Danke im Voraus.
    Zuletzt geändert von alaidin; 23.10.2011, 21:42.

  • #2
    AW: 2-Geschossige Fabrikationshalle in Verbundbauweise

    Zitat von alaidin Beitrag anzeigen
    Hallo,

    meine Stahlhalle hat folgende Abmessungen 25 X 12 x 42.
    Ich habe eine Frage zu meinem Verbundträger. Ich weiß nicht, ob ich den Verbundträger über einer Spannweite von 25 m an den Randstützen des 2-Gelenkrahmen anschließen kann. Da ich glaube, dass die Durchbiegung zu hoch ausfallen würde.
    Anbei habe ich zur Veranschaulichung ein Bild beigefügt.
    Könnte mir da vielleicht einer weiterhelfen?

    Danke im Voraus.
    Hallo Alaidin, bei den Anschlüssen sehe ich kein großes Probelm. Ich würde das als gelenkigen Stirnlattenanschluss ausführen und den Schwerpunkt des Schraubenanschlusses auf die Höhe der plastischen Nulllinie legen. Wichtig ist, dass die Schrauben nach dem Betonieren nachgezogen werden.
    Wie stark soll den der Verbundträger überhöht werden? Ist ein unterstützungsfreies Betonieren möglich?

    Viele Grüße

    Frank Faulstich
    Support Team der
    Dlubal Software GmbH
    [email protected]
    https://www.dlubal.com

    Kommentar


    • #3
      AW: 2-Geschossige Fabrikationshalle in Verbundbauweise

      Der Verbundträger wird mit einer ungefähren Überhöhung von 10cm ausgeführt, wegen den großen Durchbiegung die sich bei einer Spannweite von 25m ergeben. Während des Betonierens muss ich höchstwahrscheinlich Hilfsstützen in Betracht ziehen.

      Kommentar


      • #4
        AW: 2-Geschossige Fabrikationshalle in Verbundbauweise

        Danke für die Ratschläge. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar:
        Ich habe mein Verbundträger mit dem Programm Frilo nach DIN EN 1994 berechnet.
        Der Tragfähigkeitsnachweis ist leider nicht erfüllt!(Ausnutzungsgrad eta=1,40)
        Ich weiß momentan nicht weiter, kann mir einer vll weiterhelfen.

        Allgemeine Angaben zum Einfeldträger:

        -Stützweite Le=25,0m
        -Trägerabstand B = 6,0m
        -Verdübelung: vollständig
        -Stahlprofil HEB 800 S355
        -Betonfestikkeitsklasse 25/30; h der Betonplatte: 14cm

        ständige Einwirkungen : Betonplatte: 21,00kN/m
        Stahlträger: 2,62 kN/m
        evtl.Ausbaulast ~9kN/m
        veränderliche Einwirkungen: Nutzlast : 60kN/m

        Kommentar


        • #5
          AW: 2-Geschossige Fabrikationshalle in Verbundbauweise

          Zitat von alaidin Beitrag anzeigen
          Der Verbundträger wird mit einer ungefähren Überhöhung von 10cm ausgeführt, wegen den großen Durchbiegung die sich bei einer Spannweite von 25m ergeben. Während des Betonierens muss ich höchstwahrscheinlich Hilfsstützen in Betracht ziehen.
          Weniger Unterstützungen bedeuten weniger Risse in der Betondecke. Ideal ist es, wenn auf Unterstützungen ganz verzichtet werden kann. Bei den Spannweiten hier wird das aber schwierig.
          Es ist eventuell eine gute Idee, die Überhöhung in der Reihe nach der Giebelwand etwa kleiner zu machen als im Regelfeld.

          Viele Grüße

          Frank Faulstich